这种处理方法是否可行?帮忙
站在屋顶看远山
2012年07月03日 14:29:34
只看楼主

现有一个门钢,24M跨,前两榀带夹层,夹层全跨设置,夹层柱间距8M,夹层处钢柱大小为450X250X8X12,原设计刚接柱脚,螺栓中到中为590,基础短柱设计错误为600X600,导致螺栓无法埋入短柱内部,施工方在没用经过设计同意的情况下,私自处理,在短柱外侧再加一道箍筋后,把螺栓埋进去了,此处柱脚,轴力405,弯矩48,处理方法如图:这样是否可行?不行该如何处理?

现有一个门钢,24M跨,前两榀带夹层,夹层全跨设置,夹层柱间距8M,夹层处钢柱大小为450X250X8X12,原设计刚接柱脚,螺栓中到中为590,基础短柱设计错误为600X600,导致螺栓无法埋入短柱内部,施工方在没用经过设计同意的情况下,私自处理,在短柱外侧再加一道箍筋后,把螺栓埋进去了,此处柱脚,轴力405,弯矩48,处理方法如图: 23.jpg这样是否可行?不行该如何处理?

23.jpg

免费打赏
无间道
2012年07月05日 05:55:30
2楼
这个问题应该是由设计单位进行具体结构复核计算之后,才能确定的问题,别人说什么,都是没有法律效应的。
回复
ghzwj幸福人生
2012年07月05日 10:43:32
3楼
这种方法不妥,锚栓根本达不到理论效果
宜加固基础和基础短柱(植筋/钢板箍/插入式.....等等) 毕竟轴力大、弯矩小
这种情况下 应慎重处理
方便的话 将图纸发给我 我可以帮你看一下
qq646311336
回复
wscandlq
2012年07月05日 11:16:17
4楼
设计失误当然应该设计处理,不过短柱加大了应该没什么问题了
回复
踏步向前
2012年07月05日 11:44:32
5楼
个人觉得只是稍有不妥

厂房外面那一排柱的外侧,建议横向植筋,是锚栓锚固更紧

保险起见两侧都加横向植筋当然更好
回复
mengzui
2012年07月05日 11:55:53
6楼
个人感觉没有什么问题,你的弯矩太小了轴力很大 螺丝受拉力不是很大 再说你的柱脚刚接弯矩才48感觉是不是小了点 , 我做过弯矩一般都100多。
回复
gamping
2012年07月05日 14:43:02
7楼
这施工单位也真够傻的,设计单位出的图出了大问题当然得设计单位自己去出方案整改,居然自己傻傻地做了这种加固方案。人够傻,但技术力量又不够。这下好了本该设计单位承担的责任自己背了,而且还浪费加固的钱。
回复
kketchup
2012年07月05日 14:49:02
8楼
感觉弯矩偏小,最好复核下。
假如确实是48的弯矩的话,柱脚底板没有受拉区,短柱只是受压而已,理论上没问题。但是最好保守点,在短柱外边缘放几根轴向钢筋,植筋到基础里
回复
anups
2012年07月05日 15:27:51
9楼
理论上没问题,弯矩小,但最好复核一下。施工队应该是赶进度吧
回复
hzy2002
2012年07月05日 15:53:37
10楼
稍有不妥,建议植筋加大柱截面
回复
mashimaroc
2012年07月05日 16:22:24
11楼
问题应该是由设计单位进行具体结构复核计算
回复