如上,配电箱中有一只4P漏电空开,连一只三相四孔插座(插座上有接地标识),也未标明负荷是三相电机还是三相空调?漏电N极上到底是同插座接PE,还是插座同漏电接N线??
如上,配电箱中有一只4P漏电空开,连一只三相四孔插座(插座上有接地标识),也未标明负荷是三相电机还是三相空调?
漏电N极上到底是同插座接PE,还是插座同漏电接N线??
2楼
插座的第四极为接地线,只能接地;四极漏电开关的另一极为N极,进线端必需接电源N极以提供断路器中电子部件的电源,出线端不能接地。故本例中4P漏电开关的N极出线端可空着不接。
回复
3楼
2楼的意思是四极漏电N极不接?
那如果用户用来在插座上接三相空调,那不是无法正常工作了
回复
4楼
插座同漏电接N线.看负荷用什么再接什么吧
回复
5楼
同意2楼的,3相4孔插座,不接N相;
至于2楼说的N相进线必须接,我觉得如果脱扣器的电源不是220V的话,不接也没关系!
回复
6楼
插座的第四极为接地线,只能接地;四极漏电开关的另一极为N极,进线端必需接电源N极以提供断路器中电子部件的电源,出线端不能接地。故本例中4P漏电开关的N极出线端可空着不接