请教:这走廊吊顶标高如何确定
老酒
老酒 Lv.9
2012年07月03日 10:25:21
只看楼主

我现在有一个医院工程,在走廊吊顶内有,给水、排水、电缆桥架、空调、通风、消防、喷淋等等。。。。。而且不同专业又不是同一中标人。设计单位没有设计详细的布置图。我们作为建设单位将来的协调工作将非常难,而且现在急需确定吊顶的标高.不知道该如何办。应该另找设计单位设计布置吊顶内的各个管道,还是找原设计单位,听说有一个防止碰撞的软件,有吗好用吗? 我该怎么办?帮忙想想办法,谢谢了

我现在有一个医院工程,在走廊吊顶内有,给水、排水、电缆桥架、空调、通风、消防、喷淋等等。。。。。而且不同专业又不是同一中标人。设计单位没有设计详细的布置图。我们作为建设单位将来的协调工作将非常难,而且现在急需确定吊顶的标高.不知道该如何办。应该另找设计单位设计布置吊顶内的各个管道,还是找原设计单位,听说有一个防止碰撞的软件,有吗好用吗?
我该怎么办?帮忙想想办法,谢谢了
dq38221
2012年07月06日 21:43:04
12楼
l唉 来看看解决的方案 以备日后学习 实用
回复
irice211
2012年07月07日 00:06:57
13楼
一般如果整个工程是同一个设计院设计的话,就建筑专业出综合管线剖面图。。。
大家商量一下,该怎么走最合理!
如果这样的话,最好找一个做建筑的设计方牵头,甲方出面协调~~
实在不行。。。就只好自己做个方案,让各专业确认了!
回复
dyc652
2012年07月07日 08:47:21
14楼
在走廊吊顶内有,给水、排水、电缆桥架、空调、通风、消防、喷淋等等。。。。。这些管线除了电缆桥架是电气专业做,其他都是给排水、暖通专业做,给排水、暖通专业在一般的建筑甲级设计院还不分给排水、暖通,都是水暖设计做,是一个人,他的设计会统一考虑标高及管线走向,你这些顾虑应该不是问题。我们地区只有我们一家化工甲级院分给排水、暖通专业,遇到这情况我们给排水、暖通专业会在一起会审管线走向及标高会不会冲突。
回复
dyc652
2012年07月07日 08:49:35
15楼
找原设计院解决。
回复
liugan04
2012年07月07日 09:29:02
16楼
现场安排施工单位在哪个地方做个样板,管道具体布置的一个走向。。
回复
老酒
2012年07月07日 16:13:16
17楼
谢谢大家了,我们工程,主体已经赶到8层,但空调通风,弱电,消防 ,等尽管有设计但施工还没招标,现在进场的只有给排水。给排水想施工,但标高有确定不了,设计院不管,真难办?这个活?是不是就是设计院的活呀?
回复
happylijingui
2012年07月09日 10:01:25
18楼
我是设计院工作的,因为你说的这些问题涉及到各个专业的配合,给排水定标高的时候要考虑到结构梁高什么的,所以很多时候我们图纸上就直接写贴梁底敷设。毕竟设计的时候你不可能每个地方都问结构这个梁高多少,那个地方梁高多少的。再加上水、暖、电都不可能是同一个人。
这个还是你们自己想办法解决把。只要管道不打架就可以了。
回复
lichangan1000
2012年07月09日 13:04:17
19楼
1.这就是设计院的事。设计深度不够。
2.你也可让施工方,组织各方开协调会。
3.乖乖,甲方没办法,估计谁都没办法。
回复
yangfan2004_cyp
2012年07月09日 15:27:10
20楼
我是设计院的,一般情况下,我们会在最复杂的地方出一个剖面图,但是,有时候现场情况跟图纸有出入,还是以现场为准,控制一个高度,各专业协调好就可以!
回复
飞鱼
2012年07月09日 15:43:46
21楼
从技术上说,最好是找设计院解决这个问题,毕竟涉及到建筑结构水暖电的各个专业,需要设计院那边协调出些剖面图较好。

不过已经做到这个阶段,多半设计院也懒得帮你做这事,所以就要看甲方与设计院的关系如何了,若是关系好,或是还有设计尾款还在手上就好办了,呵呵。

当然甲方你够牛的话也可以自己搞这个,甚至强悍一点的施工单位也可以,不过毕竟很麻烦,而且也不专业,建议不要自己搞。至于你所说的软件有些很大的设计院确实在用,不过只限于大项目做管线综合,一般的设计院基本没听说用过。