管道比摩阻的选择!!!
weikezhi200134
2006年12月28日 14:39:42
来自于采暖供热
只看楼主

在供暖设计中,在选择管道的管径时,比摩阻一般选多少比较合适!!!???

在供暖设计中,在选择管道的管径时,比摩阻一般选多少比较合适!!!???
免费打赏
lshuwei
2007年05月29日 09:05:04
12楼
这个管道的比摩阻吧,和室内室外的有很大关系.
室外推荐比摩阻一般是60~120Pa/m;室外推荐比摩阻一般是30~80Pa/m
在室外水力计算中,一般要求分支管的比摩阻不大于300Pa/m,主要是针对小管提出的.
回复
brightboy116271
2008年07月22日 08:06:22
13楼
这个管道的比摩阻吧,和室内室外的有很大关系.
室外推荐比摩阻一般是60~120Pa/m;室外推荐比摩阻一般是30~80Pa/m
在室外水力计算中,一般要求分支管的比摩阻不大于300Pa/m,主要是针对小管提出的.
--------------------------------------
室外推荐比摩阻一般是60~120Pa/m;室内推荐比摩阻一般是30~80Pa/m
回复
leoson556
2008年07月24日 11:20:05
14楼
BU CUO
...
回复
vivi990320
2008年10月13日 10:37:36
15楼
最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s,这条的规范在那本书啊!!!!
很多资料上都有这条!!!!
回复
blackrock_0531
2009年08月17日 11:07:53
16楼
我也没看到过规范上的东西呢
回复
zheng_0051
2009年10月27日 15:27:27
17楼
:lol :lol :lol 谢谢分享