在供暖设计中,在选择管道的管径时,比摩阻一般选多少比较合适!!!???
在供暖设计中,在选择管道的管径时,比摩阻一般选多少比较合适!!!???
12楼
这个管道的比摩阻吧,和室内室外的有很大关系.
室外推荐比摩阻一般是60~120Pa/m;室外推荐比摩阻一般是30~80Pa/m
在室外水力计算中,一般要求分支管的比摩阻不大于300Pa/m,主要是针对小管提出的.
回复
13楼
这个管道的比摩阻吧,和室内室外的有很大关系.
室外推荐比摩阻一般是60~120Pa/m;室外推荐比摩阻一般是30~80Pa/m
在室外水力计算中,一般要求分支管的比摩阻不大于300Pa/m,主要是针对小管提出的.
--------------------------------------
室外推荐比摩阻一般是60~120Pa/m;室内推荐比摩阻一般是30~80Pa/m
回复
14楼
BU CUO
...
回复
15楼
最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s,这条的规范在那本书啊!!!!
很多资料上都有这条!!!!
回复
16楼
我也没看到过规范上的东西呢
回复
17楼
:lol :lol :lol 谢谢分享
回复