关于弱电管井施工和综合布线电缆防水的问题
exploit
exploit Lv.4
2006年12月28日 11:35:19
只看楼主

本人所在的工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?

2006年12月28日 12:38:35
2楼
规范无明确规定,总包方协调解决!
回复
lggufei
2006年12月28日 12:44:16
3楼
同意电信部门的说法.
如果监控制提不意见,让他们拿出依据来.


我从没做过电井防水.
也没见谁做过.
当然你要是做了最好了.
回复
ares_rambo
2006年12月28日 12:52:58
4楼



不是防水,而是排水!
降水量大、地下水位高的地区,强弱电井均建议采取排水措施。见国标图籍《35kv以下电缆敷设》。
但国标中没有强制规定!
回复
exploit
2006年12月28日 14:56:41
5楼
多谢各位宝贵的意见。其实,本地属于南方多雨地区,如果管井没有排水措施,管井确实会积水,觉得还是有排水措施比较好。因为对绞线、5类线等弱电电缆好象也没有明确的防水功能。

我想,有一个简单的管井防积水办法,就是在管井低部开一个75~100mm的园孔,用一根长300mm的75PV管使管井低与该处的自然土层连通即可,让管井的积水通过土层自然慢慢渗除,这样在下雨期间有短暂的积水,但是不会长期积水。

各位,此方法如何?
回复
exploit
2006年12月28日 17:20:22
6楼
d
回复
ares_rambo
2006年12月28日 17:44:38
7楼

此方法非常糟糕!
首先,南方地下水位高,电缆井一般井底1.5~2.0m深,即使不下雨,地下水也有倒灌的可能!
其次,遇到雨季,电缆井的水根本来不及排入地下,必淹。
解决办法:
井底用100的PVC管接至就近的雨水井中,注意标高及防倒灌。此应交给水专业去给你考虑!

回复
exploit
2006年12月29日 15:46:57
8楼
此方法非常糟糕!
首先,南方地下水位高,电缆井一般井底1.5~2.0m深,即使不下雨,地下水也有倒灌的可能!
其次,遇到雨季,电缆井的水根本来不及排入地下,必淹。
解决办法:
井底用100的PVC管接至就近的雨水井中,注意标高及防倒灌。此应交给水专业去给你考虑!
---------------------------------------------------------------------------------------根据我们这个工程的实际情况,底下水不会有这么高,估计不会倒灌,当然,下大雨的期间可能会有短暂倒灌现象。而且该工程目前所有电缆和电井已经施工完成并已经投入使用,或者只有采用5楼才方法解决了。
回复
exploit
2006年12月31日 08:36:32
9楼
ddd
回复
ar1118du
2006年12月31日 09:21:10
10楼
井内怎么进的水呀?是外面的水近来的吗?
井内的地坪标高按理不应该对于其外部的标高的,实在需要的话,再将地坪提高一点或者设置一个门槛
回复
exploit
2007年01月02日 16:47:30
11楼
内怎么进的水呀?是外面的水近来的吗?
井内的地坪标高按理不应该对于其外部的标高的,实在需要的话,再将地坪提高一点或者设置一个门槛
-----------------------------------------------------------------------------
问得好,井内的水是由于渗进来或大雨时地面水涌进来的,设“门槛”不能防止渗进井的水

回复