直流操作电源的问题
tianhb
tianhb Lv.2
2006年12月28日 11:19:30
只看楼主

请问,由直流屏提供给高压开关柜的直流操作电源,电缆要选何种规格型号的?

请问,由直流屏提供给高压开关柜的直流操作电源,电缆要选何种规格型号的?
免费打赏
ares_rambo
2006年12月28日 12:39:23
2楼
YJV-2x1.5
回复
tianhb
2006年12月28日 13:03:45
3楼
1.5是否有点小
回复
rafel_xu
2006年12月28日 13:26:26
4楼
YJV-2x1.5
相信我
没有错的
真的
回复
tianhb
2006年12月28日 13:57:07
5楼
你实际做过吗?合闸电流会很大的吧.再者,不需要中性线吗?
回复
shaofuqiang1958
2006年12月28日 23:03:24
6楼
应该可以.现在都是弹簧电机储能机构.电机的功率180W左右.所以1.5的可以.
回复
ares_rambo
2006年12月29日 12:46:33
7楼

直流,正负极,无中性线!
回复
tianhb
2007年01月12日 09:37:39
8楼
谢谢大家!
回复
tianhb
2007年01月19日 17:14:41
9楼
可是如何根据高压柜来选择直流屏呢?
回复
ares_rambo
2007年01月19日 17:52:39
10楼
《工业与民用配电设计手册》第三版,P389
回复
eyu1023
2007年01月20日 01:06:45
11楼


请不要误导大家!用多粗的电缆得看断路器的合闸功率,即要看它是什么操动机构!
回复

相关推荐