西门子S7-300AI卡件报SF
zhkai25
Lv.2
2012年07月02日 19:52:02
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
我公司S7-300AI卡件报SF,将此卡件更换后,新卡件也报SF,检查后发现新的卡件已坏,求各大神帮帮忙
我公司S7-300AI卡件报SF,将此卡件更换后,新卡件也报SF,检查后发现新的卡件已坏,求各大神帮帮忙
免费打赏
xinshiji168
2012年07月06日 21:17:41
2楼
按说只有高电压才能搞坏模块啊,有可能进线有高电压进来,量一下吧。我公司有次打雷,AI模块打坏好几个,猜想就是雷电压顺着信号线进的模块。
回复
莫下雨
2012年07月09日 12:04:00
3楼
没查清原因就换模块啊,这个烧坏一般是过电压或过电流造成的,可以再信号电源端加个熔断器或微断,如果还不行在每个点上加个阻容吸收器