我公司现有的配电方式是110KV下带8个10KV子站,最近,经常有400V开关莫名其妙的跳闸,因为有零序,所以就短接了,不过仍然跳,而且居然有不同变压器出线同时跳的情况,请高手指教,说明(我司日本人把零线和PE线接到一起了)
我公司现有的配电方式是110KV下带8个10KV子站,最近,经常有400V开关莫名其妙的跳闸,因为有零序,所以就短接了,不过仍然跳,而且居然有不同变压器出线同时跳的情况,请高手指教,说明(我司日本人把零线和PE线接到一起了)
12楼
对了,忘了说一下,其中唯一一个负荷 电流超 过100安培的开关上,CT测量电流的波动很大,而且有节奏 的波动,波动范围居然有80安培之多,期待回复。
回复
13楼
选线!
看看那个设备有问题!还是来自电网!
回复
14楼
你应该查看一下负荷线路有没有故障,原因会有很多,不知负荷侧是什么系统,如果是三相五线制,那么零线和PE线在开关上侧应该接到一起,下侧应该完全分开,如果在开关下侧接在一起,带零线的负荷一使用就会跳闸,请先查看负荷侧的线路吧
回复
15楼
是失压保护的液压开关吗?
回复
16楼
看下铝排接触好吗?
回复
17楼
把失压保护线圈甩掉就行了,不影响使用
回复
18楼
仔细看一下是不是有N,PE混用的!PE是不是有重复接地啊!如果混用再加上有重复接地那就有跳闸的可能阿!
电流波动不是什么大的问题!我们厂的一个车间负荷一般是在600-800A之间波动啊!
回复
19楼
肯定不能零线接地线混用,只能把零线接在开关上!
回复
20楼
朋友们,我已经把问题给解决了,你们知道是何原因吗?小日本的设备太灵敏了,加上现场的设备感性的容量太大,而西门子的电容投切,两者之间 形成波涌,我把电容组退出就一切OK了。
回复
21楼
这是设备选型的失误,如选用失压延时脱扣就不存在上述问题,
回复