我公司的400V低压出线开关经常跳(附情况说明)
dxd_q30
dxd_q30 Lv.2
2006年12月28日 10:03:36
只看楼主

我公司现有的配电方式是110KV下带8个10KV子站,最近,经常有400V开关莫名其妙的跳闸,因为有零序,所以就短接了,不过仍然跳,而且居然有不同变压器出线同时跳的情况,请高手指教,说明(我司日本人把零线和PE线接到一起了)

我公司现有的配电方式是110KV下带8个10KV子站,最近,经常有400V开关莫名其妙的跳闸,因为有零序,所以就短接了,不过仍然跳,而且居然有不同变压器出线同时跳的情况,请高手指教,说明(我司日本人把零线和PE线接到一起了)
免费打赏
ares_rambo
2006年12月28日 12:44:52
2楼
依据我多年的经验:
把日本人踢出去,系统就ok了!
回复
tely-007
2006年12月28日 17:46:30
3楼


说明(我司日本人把零线和PE线接到一起了)

应该就是这个原因吧。
回复
hwdzlhx
2006年12月28日 18:26:20
4楼
开关跳闸原因无非就是短路和过载,你们要是三相五线就把PE和零线分开,零线直接对地会产生零序电流,
回复
dreamboat
2006年12月28日 19:59:08
5楼
还有一种原因是开关质量问题啊!
回复
rencom886@co163
2006年12月28日 20:25:22
6楼


呵呵,不能踢完就算了,还得好好整整他
回复
首席技术官
2006年12月28日 23:14:06
7楼
什么样的开关
电流波动是否有大的情况
回复
mgj197710
2006年12月29日 10:17:12
8楼
是不是电缆老化,泄露太大,
回复
sucmlm
2006年12月29日 10:34:18
9楼
跳闸就是保护起了作用

通常是:电流 电压不正常

察看电流三相是否平衡 波动怎么样?

其次察看电压是否正常

电缆的绝缘怎么样》
回复
wysh
2006年12月29日 11:40:55
10楼
我公司现有的配电方式是110KV下带8个10KV子站,最近,经常有400V开关莫名其妙的跳闸
这句话没看明白,400V开关莫名其妙的跳闸和10KV有什么关系?
回复
dxd_q30
2006年12月29日 15:48:09
11楼
我来了,我想说的是日本鬼子居然把现象没有说清楚,真正的原因是因为单台 变压器的供电网络上电压有波动,造成带失压 保护的部分控制开关和按钮跳闸,不过我们检查了一下所有400伏出线,负荷 不大,且大功率设备不是很多,有趣的是居然跳闸经常在固定的时间内发生。比如说中午12点,下午5 点,期待高手回答,谢谢!
回复