请教结构设计高人
办你
办你 Lv.12
2012年07月02日 15:18:17
只看楼主

我公司有一个项目,其中有2栋24层结构,底商3层,地下室2层,4层是转换层,4层以下结构是框柱,4层以上是剪力墙结构。请教2个问题:1.转换层结构是梁转换,设计梁高2m,按高层建筑混凝土结构技术规程11页规定,转换梁截面高度不宜小于计算跨度1/8,跨度是8m,设计梁高2m是否大了。2、正负零以下到基底是2层结构10m深,现场实际埋深只有5m,24层结构,用PKPM计算正负零以下是嵌固结构,是否埋深不够。多谢了

2012年07月02日 16:19:33
2楼
1、转换梁高度不宜小于1/8跨度,意为最小的值,不宜比此还小,具体高度断面,要根据计算确定。2、实际埋深与计算嵌固部位不是一个概念。
不是高人,试着说说
回复
办你
2012年07月02日 17:52:10
3楼
说的对,1/8是最小的,帮忙计算一下,图纸审查专家意见也说大了。基础计算是从正负零计算埋深是吧
回复
o如梦无痕o
2012年07月02日 19:08:50
4楼
嵌固端的主要作用是 把水平剪力传递在土里
如果你的嵌固端和土的实际相差很多
那就不是嵌固端 只能叫做刚度突变。
和裙房的受力类似。所以实际埋深不够。转换梁根据经验也的确高了
一般1500 差不多
回复
无间道
2012年07月02日 20:19:03
5楼
按照你提供的参数,基础埋深有些不够,像你这样的324层建筑,总该度应该在80米高左右,埋深宜为8~10米;
转换梁的高度1/8跨度是最小的构造要求,至于梁高具体多少海域抗震设防烈度有关,如果是7度区,梁高在1.8~2米高是合适的。
回复
办你
2012年07月02日 21:01:33
6楼
多谢了多谢了