求助-请帮忙鉴定下新房屋顶钢筋裸露
ahaha15409
ahaha15409 Lv.2
2012年07月02日 09:35:00
来自于工地图片
只看楼主

新房的屋顶有几大块类似于附件中的钢筋裸露出来!想请懂行的人帮忙看下这个问题是否严重,可以要求kfs退房吗?谢谢!

新房的屋顶有几大块类似于附件中的钢筋裸露出来!想请懂行的人帮忙看下这个问题是否严重,可以要求kfs退房吗?谢谢!

IMG_0307.jpg

免费打赏
point_guard
2012年07月04日 17:40:05
22楼
确定是怎么造成裸筋的,裸筋面积有多少,然后找专家鉴定安全性,实在不行只能退房了。
回复
qiao8466146
2012年07月04日 20:40:46
23楼
有两点可能 : 1 模版工加固没有做好 导致涨模 剃凿以后就这样了
2 模版工排尺出现错误 为了纠正 剃凿以后就这样
回复
szcg1988
2012年07月05日 00:11:00
24楼
凿这么严重。。。
回复
ggm7713
2012年07月05日 10:31:19
25楼
板凳说的对,涨模跑模偏位,然后凿掉。
回复
sniper6898
2012年07月05日 11:21:59
26楼
根据图片显示的 应该是垫块少,冬季施工方在下雪时浇灌混凝土,积雪所占混凝土的体积影响现浇面质量
回复
ywh0398
2012年07月05日 14:56:52
27楼
可以进行缺陷处理,结解决问题。
回复
yukeming508
2012年07月05日 14:58:39
28楼
这个应该是施工时涨模导致的问题.开发商一般在交房之前会集中对房屋质量进行整改,此处明显已经发现了问题并且已经委派工人进行踢打,但是最后一步用高强砼修复未作.不会影响结构安全,但是必须要求开发商处理完毕.顺便可以索要一点赔偿.至于退房,可能相当困难.
回复
structural_bigboss
2012年07月05日 16:35:04
29楼
第一:楼主把尺子放在旁边拍照,参照一下看看钢筋间距多少,个人目测钢筋间距过大
第二:你要不说是钢筋,我还以为是牙签呢,这么细
第三:混凝土看上去像马蜂窝似的,到处都是孔洞,这样的施工质量,真的不敢恭维。
ps:楼主是在那个开发商那里买的,告诉我,我们也好有个防备,呵呵
回复
tkjlbtbh
2012年07月06日 07:57:06
30楼
屋顶露筋,问题不小
必须赶快处理,不然钢筋长期暴露,容易锈蚀,降低使用寿命
将原有混凝土清理干净,充分浸润,采用高强砂浆或者灌浆料将钢筋全部覆盖,并且做好养护。
当然需要请专业施工队伍才可以搞好。
回复
fenghongpingru
2012年07月06日 08:06:29
31楼
全部凿除,用碳纤布加固
回复