哪位大侠有大金VRV制冷剂回收装置详细资料发上来学习学习啊
哪位大侠有大金VRV制冷剂回收装置详细资料发上来学习学习啊
2楼
没人顶,自己顶
回复
3楼
弄个空调外机抽好不好。
回复
5楼
还真没有搞过
回复
6楼
剑走偏锋 发表于 2013-3-21 08:59 还真没有搞过 制作制冷剂回收装置其实很简单,我把自己的心得拿出来和大家共享一下,看看行不行;把冷媒表的中间黄色表管连接系统的低压部分(高压部分压力太高),高压或低压表管连接一个油分离器,分离器出口连接一个带冷凝风机的冷凝器;最后在连接上一个储液罐即可。 冷凝器的进出端带有截止阀;在制冷剂回收时注意排气压力不要太高r134a为不大于17bar,r22、r404a、‘r502等沸点低的压力为不大于20bar即可。 如果用家用空调的外机,把系统的毛细管废掉,加一段粗的管路就OK啦。 本人做的回收机感觉还可以。嘿嘿。
回复
7楼
:):):):):):):):):):):)
回复
8楼
xjm1343314052 发表于 2014-4-17 14:52 制作制冷剂回收装置其实很简单,我把自己的心得拿出来和大家共享一下,看看行不行;把冷媒表的中间黄 …你好,你说得原理可以看明白,那么你所做的回收机回收效率如何?回收时间长了压缩机发热如何?在回收过程中压缩机的油有部分也会到储液罐,你怎么处理?谢谢。
回复
9楼
剑走偏锋 发表于 2014-4-18 07:22 你好,你说得原理可以看明白,那么你所做的回收机回收效率如何?回收时间长了压缩机发热如何?在回收过程 …您好:这种回收方法是指小的制冷系统,系统没有截止阀的。如果是大的系统可以先将制冷剂回收的储液器,再转入制冷剂钢瓶;好像不存在回收率的问题,可以完全回收的,至于压缩机发热,是正常现象。在做回收机之前控制方面已经做好,系统连接干燥瓶,压力开关及过热保护器等。回收回来的油,如果干净可以二次使用,也就一点点,正确处理就是。谢谢你的关心。