VRV制冷容量表中的几个疑问
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2009年10月12日 18:31:30
来自于中央空调
只看楼主

请教下高手: 附件中 ,1)每条温度下对应的两列中 TC及PI 表示什么意思? 2)室外温度及室内温度的单位后加上 DB或WB 表示什么意思? 谢谢!

请教下高手: 附件中 ,1)每条温度下对应的两列中 TC及PI 表示什么意思?
2)室外温度及室内温度的单位后加上 DB或WB 表示什么意思?
谢谢!

VRV制冷容量.JPG

免费打赏
gegeread01
2010年03月15日 11:05:10
2楼
说实话我也不懂。但是我真觉得这东西没用。
回复
alone_88
2010年03月15日 13:45:53
3楼
这个据我的理解应该是,机器在工厂做的测试时候的条件明细吧。
没有别的意思。
回复
r_p_t
2010年03月21日 11:04:27
4楼
应该是,干球,失球,全热,先热的意思吧,猜的
回复
jigl121210
2010年03月22日 14:11:10
5楼
TC应该是定频压缩机的输出制冷量,PI应该是变频压缩机的输出制冷量,DB,WB是干球湿球温度,整个图的意思是在实验室状态下的在不同干球湿球温度下的机组的制冷量。主要用于设备的选型的!
回复
zw69j
2010年05月13日 09:05:51
6楼
说实话我也不懂。但是我真觉得这东西没用。
回复
metro_2000
2010年06月24日 21:10:11
7楼
谢谢!
回复
ejiewqs
2010年07月07日 12:56:01
8楼
5楼是专业人士啊,回答的这么清楚,让小弟也学到了不少知识,在此感谢楼主和5楼~~
回复
cnbbzz
2010年07月07日 13:16:17
9楼
楼上的和楼主别被误导了,一个是制冷量,一个是功率,并不是2个制冷量。人家表下面明显有行小字解释这些东西的,楼主看样本不仔细。
回复
waz9
2010年07月16日 08:53:30
10楼
楼上真相帝,5楼还真能对付。
TC:总容量
PI:输入功率(压缩机+室外风扇电机)
回复

相关推荐

APP内打开