启动保护
d809d809
d809d809 Lv.2
2012年07月01日 19:57:57
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机延时5分钟启动,是不是就是为了使高低压平衡,减少启动力矩,防止电机烧坏?那停机以后,内部气体是怎么平衡的,求解,谢谢

压缩机延时5分钟启动,是不是就是为了使高低压平衡,减少启动力矩,防止电机烧坏?那停机以后,内部气体是怎么平衡的,求解,谢谢
免费打赏
hoocah
2012年07月02日 16:44:55
2楼
表达不清楚?如电动机就是防止频繁启动;
水冷机是等水源
回复
hoocah
2012年07月02日 16:51:17
3楼
压力平衡有两种情况,
1,高低压窜气,压机轴封,高低压阀片,活塞环,中间密封环,螺杆结合面,间隙不够.
2,管道压力平衡
回复
d809d809
2012年07月04日 19:41:35
4楼
今天我留意了一下热泵。机子一停的时候,低压10BAR,高压14BAR(运转低压3,高压17),过了10分钟,高压才降了1.5BAR,降的很慢,这样压力算不算高。

高低压能串气吗?还是经过电磁阀串的气(阀里独自有个2MM左右的小孔,是不是串气用的),或是经别的地方串气。小弟真的不懂,求教。