多联机系统压力有多大?
zhaoqingjie
2006年12月27日 15:32:14
来自于中央空调
只看楼主

多联机系统压力有多大?属于低压还是高压?这个不太清楚,大哥,大姐帮帮忙

多联机系统压力有多大?属于低压还是高压?这个不太清楚,大哥,大姐帮帮忙
免费打赏
torlon
2006年12月29日 21:34:13
12楼
用的是谁的东西啊。问一下厂家啊。
回复
guolei2002
2006年12月29日 22:18:32
13楼
一般氟系统的机子,不执行定额,安装费用包含在设备中,由厂家负责安装,一般施工队伍弄不好的
回复
zhaoqingjie
2006年12月30日 11:24:02
14楼
谢谢各位,现在多联机样本上都没有标明系统压力。
回复
xuan2
2006年12月30日 12:59:02
15楼
学习中。。。
回复
cixixudifeng
2006年12月30日 16:21:08
16楼
对于R22系统来说,安装后打压一般要求2.8MPa(30公斤)保持24小时,但制冷运行压力低压在5-8公斤左右,制热运行时高压在20-22公斤左右。对于R410A系统来说,打压试验为4.0MPa(42公斤)(保压24小时),运行时的压力是R22系统的1.6倍左右
回复
zhaoqingjie
2006年12月31日 21:07:16
17楼
楼上说的有什么地方可查吗?
谢谢
回复
cixixudifeng
2007年01月09日 17:58:19
18楼
大金和日立的技术手册上都是这么要求的
回复
hxd19811001
2007年01月10日 13:47:40
19楼
对啊,遇见设备方面不懂的就要问厂家,毕竟人家才是这方面的专家!
回复
taobaobao27
2007年01月11日 11:21:46
20楼
我们现在做的一个工程,R22的试验压力是2.8MPa,保持24小时
回复
chengchen_2008
2007年01月11日 20:34:49
21楼
根据我的经验,具体数据如下,请参考:
多联机组运行时:高压:15~22Kg;低压:2~7Kg,与使用时环境温度有关!
对于R22系统,多联系统打压一般在30公斤左右,常规的是28公斤。
对于R410a系统,多联系统打压一般在40公斤左右,常规的是38公斤。采用专用铜管!
回复

相关推荐