多联机系统压力有多大?
zhaoqingjie
2006年12月27日 15:32:14
来自于中央空调
只看楼主

多联机系统压力有多大?属于低压还是高压?这个不太清楚,大哥,大姐帮帮忙

多联机系统压力有多大?属于低压还是高压?这个不太清楚,大哥,大姐帮帮忙
免费打赏
zhaoqingjie
2006年12月27日 15:37:21
2楼
回复
zshbo
2006年12月27日 15:47:32
3楼
有十几公斤吧,不然我们打压多要大到二十几公斤.
现在的新形冷煤的压力有二十公斤左右啊.
属于高压了

回复
zhaoqingjie
2006年12月27日 15:52:22
4楼
低压:0-1.6MPa,中压1.6-10MPa,高压10-42MPa
做预算套哪个定额?
回复
tanghuaping
2006年12月27日 17:53:28
5楼
帮顶一下。。
回复
jctiger
2006年12月27日 22:08:47
6楼
看你做多大的系统了,一般来说,大型多联系统制冷也就十几公斤,但制热要到二十五公斤左右.R410A的就更高,我还没做过,但资料要求试压40公斤
回复
凡人
2006年12月28日 09:48:15
7楼
参考家用机压力,是一样的,F22系统我们要求打压到25公斤
回复
pingggg8833
2006年12月28日 10:49:53
8楼
我呆的这个公司做过R410A原装冷媒机,压力是要求最大4.15MPA的,一般就打到4MPA左右了
回复
弗兰克1
2006年12月28日 10:59:02
9楼
顶一下
学习
回复
yiyier4220
2006年12月28日 11:08:15
10楼
R22一般最大为40公斤,R410A一般最大为50公斤。
回复
tanghuaping
2006年12月28日 14:51:18
11楼
打压跟管道长度没有关系的吗???R22系统都是25公斤吗????
回复