D400供水管,这样施工行吗?
lhh0824
lhh0824 Lv.2
2006年12月27日 14:59:17
来自于工地图片
只看楼主

1

1

1167202756000.jpg

免费打赏
lhh0824
2006年12月27日 15:04:27
2楼
2
回复
lhh0824
2006年12月27日 15:11:55
3楼
3
回复
onlyrim
2006年12月28日 10:50:20
4楼
穿墙好像没有做套管吧,感觉做得比较粗糙,有点混乱
回复
zhijianyuan
2006年12月29日 10:21:50
5楼


难道是水池进水管???
回复
lhh0824
2006年12月29日 17:32:43
6楼
图片说明:
图片左边为高速路下的人行隧道,
D400管从隧道中间穿过,由于高速路挡住,也不想顶管。
隧道边有工程正施工,临时将隧道用砖砌封,
D400被迫改线。
没有水池
回复
lhh0824
2006年12月29日 17:35:35
7楼
图片说明:
左边为快速路下的人行隧道
现在用砖砌封,D400被迫改线
回复
wangg1964
2006年12月30日 13:51:46
8楼
这样的施工在城市改造中还是比较常见的,但图中转弯处支墩有些小,前后方向看有部分钢板管,还可以。但左右方向特别是支墩的右侧没有靠背(下部有钢筋加固也需要校核)。
回复
llj950921
2006年12月30日 16:32:40
9楼
支墩小了!右边小管是干啥的

回复
zgcumt
2007年01月17日 16:13:22
10楼
这样的施工在城市改造中还是比较常见的,但图中转弯处支墩有些小,
回复

相关推荐