有一个问题请教,我看了几家的GCK和所谓的MNS经济型柜体,发现在试验位置,一次插件和垂直母线之间距离很小,不到10mm,不知道你们做不做这种柜体?你们的距离是多少?
回复
liuqqqq
2007年03月12日 12:19:47
29楼
请问你是搞壳体设计的吗,要是你有不清楚的地方可以加我的QQ上聊.现在我给你说下你提到的那个问题,左边立垂直的位置与右边一次出线的位置中心距离为250mm,所以相互间的距离是够大的,整体设计上布置合理化.
回复
wjq215
2007年03月13日 09:52:27
30楼

我说的是一次插件带电体同垂直母线之间的隔离断口间隙,原来的JB/T标准中有规定,抽出单元在实验位置,一次插件带电导体间电气间隙要大于20mm。没有看到新的标准不知现在怎样要求,因为很早以前我做GCK20产品鉴定的时候,当时因为间隙只有18mm说了很多好话才通过,不过时间很早了,最近很多年一直在干高压产品,对低压标准不太关注,可能讲的不太对;
回复
liuqqqq
2007年03月13日 10:59:40
31楼
CZC一次插座用阻燃尼熔材料加工而成,它有两种中心间距:55与60,现在都采用这种形式了,是以前的好几代的更新换代的产品了.而且通过中国机械部与电力部的审核一致通过的产品.不会像你说的存在那种难以交底的情况!这不是那家单位与个人能够承担的责任与后果呀!