断路器的选型问题
ljso
ljso Lv.3
2012年06月30日 16:40:47
来自于断路器
只看楼主

线路工作电流57A,断路器脱扣器额定电流应选择多大的,是按1.2倍的线路电流工作电流选择吗?该工作电流下的导线应按什么原则选择?有没有哪个规范明确规定?恳请指导。

线路工作电流57A,断路器脱扣器额定电流应选择多大的,是按1.2倍的线路电流工作电流选择吗?该工作电流下的导线应按什么原则选择?有没有哪个规范明确规定?恳请指导。
免费打赏
江南小生
2012年07月02日 08:47:20
2楼
选择80A吧,电缆截流量应该不小于整定电流
回复
我爱喝绿茶
2012年07月04日 14:45:05
3楼
怎么没有人回答啊。。。
回复
wss8848
2012年07月05日 02:42:37
4楼

照明的话可以选择63A的,电机的话 选择80A吧
导线截面按照开关的电流选,载流量要大于开关的额定电流
回复
米克
2012年07月05日 07:53:23
5楼
还要参考厂家的样本。
回复
apachejscn
2012年07月05日 09:52:29
6楼

电机启动电流比较大
回复
qsy0
2012年07月05日 10:42:09
7楼
通常必做项为: 1、导体载流量>断路器热脱扣整定电流>线路计算电流x110%; 2、线路末端短路电流>断路器瞬动脱扣整定电流x130%;3、导体通过短路热稳定校验。
回复
qsy0
2012年07月05日 11:01:46
8楼
GB50054低配设计规范好像有这方面内容。1、考虑到计算电流10%误差;2、考虑到计算电流10%误差,断路器20%误差等;3、这个低压导体好像没强制要求,但校验一下做到心中有数,避免电缆电线短路时起火还是需要的。如某些控制回路用微断保护的设计,若回路短路故障电流太大,即使微断分断能力够也会有危险:记得是5000多A电流就足以在0.02秒内引燃2.5的BV线的绝缘!