这么说合理吗?(脱硫区消防系统)
whisperain
whisperain Lv.2
2004年08月09日 17:17:53
只看楼主

最近做一个投标书,在招标书里业主提到:4.脱硫区消防系统 消防水从电厂消防水管网上引接,水消防系统在脱硫岛内室外应形成环网,并应覆盖所有室外、室内构筑物。 电厂高、低压消防系统已在脱硫岛外形成环网,并覆盖所有室外、室内建(构)筑物。因此在脱硫岛内可不设置室外消火栓系统。 业主这样的表述事合理的吗?当真可以如招标书所要求的不设置室外消火栓系统吗? 我们还需要明确怎样的条件才可以肯定可以不设置室外消火栓系统?

最近做一个投标书,在招标书里业主提到:
4.脱硫区消防系统
消防水从电厂消防水管网上引接,水消防系统在脱硫岛内室外应形成环网,并应覆盖所有室外、室内构筑物。
电厂高、低压消防系统已在脱硫岛外形成环网,并覆盖所有室外、室内建(构)筑物。因此在脱硫岛内可不设置室外消火栓系统。
业主这样的表述事合理的吗?当真可以如招标书所要求的不设置室外消火栓系统吗?
我们还需要明确怎样的条件才可以肯定可以不设置室外消火栓系统?
免费打赏
whisperain
2004年08月10日 12:05:29
2楼
没有人 可以帮忙吗 还是我得问题问的实在是太含糊了
回复
canyangzi
2006年12月04日 09:20:23
3楼
可以不设
回复
ah-wangjun
2006年12月04日 15:28:13
4楼
对于脱硫岛的概念不是很清楚,但是考虑到如果脱硫岛内已设置室内消火栓,那么岛内应该是按照室内考虑,那么室外消火栓应该不需要同时设置。
回复
weici
2007年01月08日 08:58:49
5楼
我们这里也不设室外的。
回复