柱筋数量及直径的变换如何处理?
csj87689315
2012年06月29日 21:42:55
来自于建筑施工
只看楼主

上层柱比下层柱钢筋数量变多及钢筋直径变大。按照11G上层柱比下层钢筋数量多应倒插筋1.2倍。钢筋直径上层柱比下层柱大应2.3L1E+500.如果两种情况同时存在按哪种做法了?求教导!

上层柱比下层柱钢筋数量变多及钢筋直径变大。按照11G上层柱比下层钢筋数量多应倒插筋1.2倍。钢筋直径上层柱比下层柱大应2.3L1E+500.如果两种情况同时存在按哪种做法了?求教导!
免费打赏
西十一
2012年06月30日 11:04:59
2楼
变大主要是为了增加结构的刚度......这个可以像设计院提的,我们这边设计院都变更成一样的了
回复
mimosa33344
2012年07月09日 21:14:43
3楼
好问题,,,,,,,,,,,求有经验的权威人士出来啊,呵呵,我个人认为是取插筋长度大的,,,,,,,,,,,对不对啊,呵呵。
回复
zsj023509
2012年07月10日 17:18:20
4楼
取插筋长度大的
回复
z298510
2012年07月10日 17:33:02
5楼
取两者长度较大的进行施工
回复