请教附图回路设计是否满足消防规定?

请教附图回路设计是否满足消防规定?

未命名.jpg

免费打赏
dawei2004
2012年07月03日 10:16:01
2楼
请看《民规》13.9.12条,说得很清楚。那要看应急照明负荷的等级,如果是三级负荷这个箱子直接接市电也可以。
回复
proshoot
2012年07月03日 13:42:40
3楼
熔丝后应该有个接触器吧,不然线路有问题啊!
回复
proshoot
2012年07月03日 13:44:19
4楼
常亮充电线路要么,一路供电后面加蓄电池!!
回复
helinhuzh3
2012年07月04日 10:50:07
5楼
画的不对
回复
dqzdhyl
2012年07月04日 11:03:43
6楼
不符合消防。16A保险起啥作用,真看不懂。
回复
我是农场主
2012年07月06日 09:32:24
7楼
常亮充电线路要么,一路供电后面加蓄电池!!
回复
我是农场主
2012年07月06日 09:37:59
8楼
同楼主一样有疑惑
回复
crazyboy
2012年07月06日 10:00:20
9楼
3楼说的对,得加接触器才行,不然灯具都没法控制
回复
taoxin1397
2012年07月24日 15:29:41
10楼
主要是为了和控制用微断加以区别,以防止人误操作,误切断充电线!
回复
sjf20041126
2012年08月07日 21:33:42
11楼
圈圈为火灾强制点亮供电电源 一般直接由接触器控制 上级设空开保护 支线设熔断器合适,不设空开防止认为断开
回复