母线排列相序
tiexue2005
tiexue2005 Lv.3
2006年12月26日 21:38:58
只看楼主

《电气装置安装工程施工及验收规范》162页上写“引下线的交流母线由左到右的排列为A、B、C相……”,那么这个规范指的是从盘前看还是从盘后看母线的排列?,恳请各位大师给予解答。

《电气装置安装工程施工及验收规范》162页上写“引下线的交流母线由左到右的排列为A、B、C相……”,那么这个规范指的是从盘前看还是从盘后看母线的排列?,恳请各位大师给予解答。
免费打赏
liuhaidong8210
2006年12月26日 21:54:42
2楼
在无特殊标注的情况下,面向变压器低压侧(开关柜柜前)从右向左,依次为 C B A
回复
yesaodun
2006年12月26日 22:39:09
3楼
必须在盘前看
回复
ccc678
2006年12月27日 07:28:56
4楼
左.中.右.最右,
上.中.下.最下,
远,中.前.最前,
ABCN
正视看.
回复

相关推荐

APP内打开