给水管径 估算 高手指教
zapyu
zapyu Lv.2
2006年12月26日 17:08:07
只看楼主

个人总结 两个DN15支管接DN20 两个DN20支管接DN25 2-3个DN25支管接DN32 2-3个DN32支管接DN40依次类推 不知道这样做行不行啊 正规是具体怎么算法 管内流速是定值么? 请高手详细指教

个人总结
两个DN15支管接DN20
两个DN20支管接DN25
2-3个DN25支管接DN32
2-3个DN32支管接DN40
依次类推
不知道这样做行不行啊
正规是具体怎么算法 管内流速是定值么? 请高手详细指教
hahaxiao1978
2006年12月26日 17:29:55
2楼
这样怎么会准呢,如果流量超了,会造成用水点用水不足的,不可不可。
回复
zapyu
2006年12月26日 22:20:30
3楼
那常规 是怎么 估算的啊
请高手指教...
你什么简便 方法 经验公式没
回复
zapyu
2006年12月27日 10:50:00
4楼
$#W@$#@$#QW%#%$@QW^&%&^$
回复
roosterwater
2006年12月27日 19:17:54
5楼
没有经验公式,算当量,再到设计秒流量,再到管径!一步一步来,别急!
回复
qwer2050
2006年12月27日 19:43:38
6楼
我有好办法,准备与大家分享!就是要做一些准备工作,作好后就方便了
回复
qwer2050
2006年12月27日 19:46:24
7楼
具体就是根据规范一点一点算,然后倒推当量,根据当量和大小来快速确定管径大小
回复
xiaxiaohan
2006年12月27日 20:58:37
8楼
为什么要估算呢,按照流量流速查表吧,这样心里有个数的
回复
guolei12344
2006年12月27日 22:04:52
9楼
你经验多了就可以用当量直接估算了,毕竟当量到设计秒流量然后查计算表,这样就可以省去中间环节,但是最好胶合小
回复
zapyu
2006年12月28日 11:17:01
10楼

哭了
比如 宾馆卫生间 有一个马桶,台盆,浴缸 这样的
DN20 带一个
DN25 带2个
DN32 带4-5个

我不是专业的 我们做的要求不是那么高
请高手多多 把你们这样的设计 经验 给大家分享 谢谢
回复
catte
2006年12月28日 13:46:15
11楼
好象差不多吧,我在设计卫生间时也这样确定管径的,当然遇到复杂些的卫生间,要进行管径校核的.
回复