图申办问题,急求回复!
lshy168
lshy168 Lv.4
2006年12月26日 16:32:18
只看楼主

1、专用厕所缺少求助呼叫按钮(请问该怎样连线,接到消防控制中心还是哪里?什么线?)2、消防线路的桥架和配管未说明防火要求(该怎样说明阿,在非燃烧体内敷设,那明敷的呢?怎样的防火要求阿)3、疏散走道未设疏散指示灯(我的疏散走道总长度是超过20米的,但中间有楼梯,所以楼梯两边的走道都没有超过20米,还要加么)谢了,求答案

1、专用厕所缺少求助呼叫按钮(请问该怎样连线,接到消防控制中心还是哪里?什么线?)
2、消防线路的桥架和配管未说明防火要求(该怎样说明阿,在非燃烧体内敷设,那明敷的呢?怎样的防火要求阿)
3、疏散走道未设疏散指示灯(我的疏散走道总长度是超过20米的,但中间有楼梯,所以楼梯两边的走道都没有超过20米,还要加么)
谢了,求答案
lggufei
2006年12月26日 17:26:38
2楼
1,不知道你的专用厕所是做什么的?如果是残疾人用的.加个能呼叫按钮是对的.但具体怎么做.有很多方法.要看你楼的条件.
2,参看防火规范.是高层,看高规.
3,按照新防火规范,是要设的
回复
lshy168
2006年12月27日 08:33:58
3楼
1、残疾人用的
2、高层
3、……
期待中
回复
飞影道人
2006年12月27日 14:04:49
4楼

同意


回复
yzj_xj
2006年12月27日 14:45:09
5楼
2.明敷的要刷防火漆!!
3。端头超过10米就要设!!!
回复
petro1115
2009年02月10日 01:36:17
6楼
非联网版
系统组成:呼叫面板(DTA971),残卫报警器(DTA972),只有两个组件,简单实用。

呼叫面板设置在卫生间内,距地0.4-0.5米,残卫报警器设置在门口,距地2.2米。

呼叫面板(DTA971)
l86mm×86mm×31mm,安装方便
l供电电压DC24V
l呼叫复位一体设计
l外观精致大方,多种面板颜色选择
l内置数字电路设计,非机械式开关
l面板具有多种信息显示,人性化设计

残卫报警器(DTA972)
l86mm×86mm×31mm,安装方便
l供电电压DC24V
l外观精致大方,多种面板颜色选择
l数字电路设计,内置CAN通讯模块
l残卫标识清晰,光+语音报警,报警信息明确


联网远程监控版

联机版采用基于CAN国际标准的工业级现场总线技术,与一般的通信总线相比,CAN总线具有完善的通信协议,通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性;传输距离远、抗电磁干扰能力强;可靠的错误处理和检错机制;自动检测报文发送成功与否,可硬件自动重发,传输可靠性高等等优点。
监控主机设置在值班室,对多个节点求助呼叫装置进行联网监控,卫生间内,除求助面板及报警器外,无需增加任何设备。

系统组成:DTA系列残卫呼叫系统监控软件,残卫监控主机, CAN-232转换接口,呼叫面板(DTA971),残卫报警器(DTA972)。

主要功能及特点:
l多节点联网远程监控,最大支持256个节点同时监控
l自检功能,定期自动检测各个节点是否在线
l监控节点可自定义名称,便于识别位置信息
l求助复位一体设计,监督管理人员到现场消除报警音
l实时详细记录求助信息,含求助时间,地点,复位时间等
l历史数据存储,查询,报警信息存储数量自定义

[ 本帖最后由 petro1115 于 2011-1-3 20:46 编辑 ]