高中压侧均为星形接线,低压侧为三角形,为什么高中相位差180度,中低差30度
高中压侧均为星形接线,低压侧为三角形,为什么高中相位差180度,中低差30度
2楼
电流互感器是什么接线?如果是供变压器差动保护,可在综保中查看各侧电流相位关系综合判断!
回复
3楼
楼主是在说“主变的相位”,Y/Y/Δ中,Y——Y之间差了180度,说明,两组电压的绕组中,一组是尾端接星点,另一组(中压)是始端接星点。
回复
4楼
不知道楼主是从哪里得到的数据?
一、如果数据是在端子排上用相位表测量的,高中压侧正确(高压侧为电源侧,中压侧为负载侧,相角差180度是正确的),低压侧电流互感器接线错误(比如应当接成星形但接成了角形)。
二、如果数据是从综保中读出的,那么说明综保没有对低压侧进行相位补偿。
回复