高中压侧均为星形接线,低压侧为三角形,为什么高中相位差180度,中低差30度
jidianbaohu1986
2012年06月28日 18:01:43
来自于继电保护
只看楼主

高中压侧均为星形接线,低压侧为三角形,为什么高中相位差180度,中低差30度

高中压侧均为星形接线,低压侧为三角形,为什么高中相位差180度,中低差30度
免费打赏
内静外敬
2012年06月29日 07:16:04
2楼
电流互感器是什么接线?如果是供变压器差动保护,可在综保中查看各侧电流相位关系综合判断!
回复
lingxuct
2012年07月01日 17:52:35
3楼
楼主是在说“主变的相位”,Y/Y/Δ中,Y——Y之间差了180度,说明,两组电压的绕组中,一组是尾端接星点,另一组(中压)是始端接星点。
回复
内静外敬
2012年07月01日 20:46:30
4楼
不知道楼主是从哪里得到的数据?
一、如果数据是在端子排上用相位表测量的,高中压侧正确(高压侧为电源侧,中压侧为负载侧,相角差180度是正确的),低压侧电流互感器接线错误(比如应当接成星形但接成了角形)。
二、如果数据是从综保中读出的,那么说明综保没有对低压侧进行相位补偿。
回复

相关推荐

APP内打开