200kW 10kV 电机,变频!!!
yuebingw
yuebingw Lv.7
2012年06月28日 17:33:46
只看楼主

200kW电机如果变频的话肯定是低压变频,但是业主订货订了10kV的电机,工艺又要求必须变频!!这个如何处理,貌似10kV的20OkW变频器都很少!!如果上10kV变频机组,造价和维护都是一个非常大的问题,并且性能也不是很好,有什么解决方案????

200kW电机如果变频的话肯定是低压变频,但是业主订货订了10kV的电机,工艺又要求必须变频!!
这个如何处理,貌似10kV的20OkW变频器都很少!!
如果上10kV变频机组,造价和维护都是一个非常大的问题,并且性能也不是很好,有什么解决方案????
qsy0
2012年06月28日 17:55:06
2楼
1、要求工艺换电机!!
2、调速比不大的话上低压变频器加升压变压器,这个得业主同意才行。
回复
wboy8759
2012年06月28日 18:58:37
3楼
200kW的容量,干嘛要用10kV的高压电机和高压变频器?用低压的足够了,经济性和技术性都好得多哦。
回复
geheime
2012年06月28日 19:46:37
4楼
~~~要用就用吧,也没什么规定不能用。10kV变频器200-5000的好像都有。不过最好用低压就是了。。
回复
kendywo
2013年08月18日 16:29:12
6楼
10KV 380V都可以,只是10KV造价要高
回复
fb270114574
2013年08月18日 21:06:08
7楼
10KV电机也可以用变频的啊,只是投入比低压的要多
回复
xiongbng
2013年08月28日 15:41:35
8楼
换电机从技术上还是经济上都好些
回复
mulinchufeng
2013年08月29日 11:26:04
9楼
换380的电机,另10KV的变频器厂家都有200KW的变频,维护难些多个IGBT串联
回复
电工刀
2013年08月29日 14:08:33
10楼
都可以 低压更常用
回复
混在电气
2013年08月30日 10:38:18
11楼
这个本应该是工艺和电气在设计阶段沟通好的事,现在业主已经定货了,如果不能取消合同,电气也只能将错就错上高压变频系统了,至于其它问题是以后的事了,现在首先要做主系统可以运行起来。
回复
lingxuct
2013年08月30日 11:12:05
12楼
200KW电机,不调速用高压,调速用低压。

理由:10KV变频器没有这么小功率的!
回复

相关推荐

APP内打开