消防如何设计
cmfi2001
cmfi2001 Lv.3
2006年12月26日 11:14:15
只看楼主

一个仓库320平米,用防火墙分为两个危险品库房,其中一个存放香蕉水(200L/桶,共计4吨),另一个存放酒精(200L/桶,共4吨),消防如何设计,请大家给予指导,谢谢!!

一个仓库320平米,用防火墙分为两个危险品库房,其中一个存放香蕉水(200L/桶,共计4吨),另一个存放酒精(200L/桶,共4吨),消防如何设计,请大家给予指导,谢谢!!
免费打赏
hahaxiao1978
2006年12月26日 15:29:10
2楼
两个仓库一个才160平就很小了,可以设计成雨淋系统,不过流量很大;难点是控制上,因为有机容积都会设置特种气体报警装置(一般为最低爆炸浓度的25%),此报警装置也要控制你的报警阀,很容易误动作;这样的流量造成的危害比较大,有如下建议:做成水喷雾灭火系统,当检测到危险气体,喷放30S即可停止,如果确认燃烧,喷放时间6小时,做防护冷却用水。个人意见,仅供参考!
回复
cmfi2001
2006年12月26日 16:01:19
3楼
谢谢您了,那位还有其他的建议,也希望提出来!!
回复
zhj780116
2006年12月27日 14:20:40
4楼
我觉得应该做成泡沫喷淋,采用抗溶性泡沫液,因为酒精属于甲类水溶性液体(香蕉水的主要成分我不知道),但规范还有如下规定要遵守:
第2.2.3条 下列场所宜选用泡沫喷淋系统
一、非水溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
二、泄漏厚度不超过25mm的水溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
三、泄漏厚度超过25mm但有缓冲物的水溶性甲、乙、丙液体可能泄漏的室内场所。 [说明]本条是根据多年的试验研究、工程应用的经验及参考发达国家的标准制订的,同时也保留了原“规范”的内容。所述的缓冲物可以是专门设置的缓冲装置,也可以是非专门设置的固定设备、金属物品或其它固体不燃物。通过公安部天津消防科学研究所的试验,对于厚度超过25 mm但有金属板或金属桶之类的缓冲物时,灭火是切实可行的。

回复
saerka_rock
2006年12月27日 15:29:45
5楼
不知道可不可以什么都不做。。。灭火器?不行的话,烧了也就烧了。。。
回复

相关推荐

APP内打开