建筑物防雷设计规范上明确要求了 建筑物顶上要有避雷带组成多少×多少的网格现在我们一个项目上屋顶做了这样的圆钢避雷带 但是屋顶上还会有其他东西 这些东西会挡住一部分避雷带(女儿墙上的不会挡住)请问这样符合要求吗 ?如果屋顶上其他金属物体比圆钢高,即使不直接挡住,岂不是圆钢也岂不到作用了我请教了有些专家说这个避雷带是做等电位连接,不做接闪器,所以挡住一部分也没什么关系
建筑物防雷设计规范上明确要求了 建筑物顶上要有避雷带组成多少×多少的网格
现在我们一个项目上屋顶做了这样的圆钢避雷带 但是屋顶上还会有其他东西 这些东西会挡住一部分避雷带(女儿墙上的不会挡住)
请问这样符合要求吗 ?
如果屋顶上其他金属物体比圆钢高,即使不直接挡住,岂不是圆钢也岂不到作用了
我请教了有些专家说这个避雷带是做等电位连接,不做接闪器,所以挡住一部分也没什么关系
2楼
“但是屋顶上还会有其他东西 这些东西会挡住一部分避雷带”,是否可理解此些其它东西要比避雷带高,那肯定不在避雷网格的保护半径内,如果是金属物件,可与避雷网格连接,作为接闪器用,如过是非金属物件,则要设避雷针,要求能保护到该非金属物件,怎样计算保护半径规范上有描述。
回复
3楼
“但是屋顶上还会有其他东西 这些东西会挡住一部分避雷带”,可以理解为这些东西比避雷带高,而且部分会覆盖住。照你这样说,不采取措施,岂不是会影响大楼的避雷。
回复
4楼
防雷设计规范4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
1 没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不超过下列数值时,可不要求附加的保护措施:
1)高出屋顶平面不超过0.3m。
2)上层表面总面积不超过1.Om2。
3)上层表面的长度不超过2.Om。
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
回复
5楼
防雷设计规范4.5.4 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施,并应符合下列规定:
1 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。
2 从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。
3 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于2.5kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。
回复
6楼
在屋顶上加个避雷针吧,又有多难的?
回复
7楼
最好在屋顶上增设避雷针
回复
8楼
把屋顶上的其他金属物避雷带焊连,形成电气通路就行了
回复
9楼
学习了 学习了
回复
10楼
还真不好放避雷针 因为屋顶上是光伏组件 避雷针会遮挡阳光 影响发电量
回复
11楼
目前是这么做的
回复