排水管道的连接问题?
20016312
20016312 Lv.2
2004年08月06日 15:22:44
来自于企业招聘
只看楼主

请问,排水管道的连接方式只有水面平接和管顶平接么?设计是什么时候用平面什么时候用管顶,是管径相同是用水面平接,管径不同是用管顶平接么?找了一些参考书都没详细介绍?求助有经验的同行介绍介绍,感激不尽。

请问,排水管道的连接方式只有水面平接和管顶平接么?设计是什么时候用平面什么时候用管顶,
是管径相同是用水面平接,管径不同是用管顶平接么?找了一些参考书都没详细介绍?求助有经验的同行介绍介绍,感激不尽。
免费打赏
amo_2000
2004年09月16日 14:47:42
12楼
怎么能用管底平接啊?污水很可能会回流的啊!
回复
lykq_7766
2004年09月17日 13:23:32
13楼
一般情况下都是管底平接
回复
zrwde
2004年09月17日 16:52:35
14楼
什么叫管顶平接呀?
回复
xiaojun
2004年09月17日 17:23:08
15楼
精确说应是:异径管顶平接,同径水面平接.
回复
shirleyzn
2004年10月31日 13:08:34
16楼
一般是采用管顶平接
回复
shirleyzn
2004年10月31日 13:08:48
17楼
一般是采用管顶平接
回复
shirleyzn
2004年10月31日 13:09:06
18楼
一般是采用管顶平接
回复
a_kang
2004年11月02日 09:41:38
19楼
管顶平接的话,倒流咋半??
回复
wangyuan123153
2004年11月02日 10:59:45
20楼
管道连接有4种:水面平接,管顶平接,管底平接,跌水衔接。
你是属于概念不清。
水面平接是上游管段终端和下游管段起段的水面标高相同。
管顶平接是上游管段终端和下游管段起段的管顶标高相同。
一个说的是水面标高相同,一个说的是管顶标高相同
回复
jipinfeifei
2004年11月08日 02:17:43
21楼
第 10 楼

精确的人用水面平接,保险的人用管顶平接,为利是图的人用管底平接......
我见过一个城市所有的下水管道都是管底平接,你见过吗?


回复

相关推荐