我上学的时候只记得老师说如图的接地是非常重要的!现在就是看不出所以然来,请高手指点。

我上学的时候只记得老师说如图的接地是非常重要的!现在就是看不出所以然来,请高手指点。

1167096513618.jpg

免费打赏
skcplus
2006年12月26日 14:40:24
2楼
防止一次电流串入二次线路中
回复
y502x
2006年12月29日 00:01:53
3楼
二楼说的晕!应该是安全接地,防止一次击穿短路,造成二次杯引入一次高电压.
回复
lhx1681
2006年12月29日 09:03:29
4楼
保护接地,是为了保护人身安全。如果CT二次不接地,则一次电压可以通过电容(CT一次和二次之间的电容、CT二次和地之间的电容)耦合到二次系统,在CT二次感应高电压,造成人身伤害。并不是原理性接地。
回复
liuliutie
2007年01月21日 09:23:44
5楼
图上画的是保护用电流互感器的联结方式,除了电流互感器需要接地外,某些保护装置如微机保护装置本体也要接地,否则控制电缆上积攒的感应电可能会导致保护误动作
回复
yelangpiaoyu
2007年01月21日 15:26:11
6楼
学习中
回复
yhj99
2007年01月24日 10:33:51
7楼
规程和反措要求CT二次可靠接地且一点接地。CT二次接地为保护功能性接地,是为了防止CT绝缘损坏后,一次高压窜到二次侧,对人身和测量仪表和保护设备造成危害。CT二次只许一点接地。两点或多点接地由于环流和潜流原因容易造成保护误动,尤其是用于差动保护。用于保护功能的CT二次接地点一般选在保护盘内,用双色线接于接地母排上,接地线的截面积要符合要求,且连接紧密牢固。(一是在保护盘接地,接地点明显,便于巡检和维护。二是调试方便)。再有保护盘内的保护装置外壳也要可靠接地。