发电机的相序
whrdctwm
whrdctwm Lv.3
2006年12月26日 08:26:07
来自于电站工程
只看楼主

斑竹\大家好 发电机的相序,厂家出厂时已标记好了,我想知道,如果发电机的A相与系统的B相接,发电机的B相与系统的C相接,发电机的C相与系统的A相接,出口PT\CT的相序与系统一致,能并网运行么?如果不能,会产生什么后果啊? 谢谢!!

斑竹\大家好
发电机的相序,厂家出厂时已标记好了,我想知道,如果发电机的A相与系统的B相接,发电机的B相与系统的C相接,发电机的C相与系统的A相接,出口PT\CT的相序与系统一致,能并网运行么?如果不能,会产生什么后果啊?
谢谢!!
免费打赏
long98194
2006年12月26日 11:32:27
2楼
找死才这样接!后果不堪设想。
回复
whrdctwm
2006年12月26日 11:45:24
3楼
楼上的能具体的解释一下么
回复
liu80906
2006年12月26日 14:34:12
4楼
因发电机相序、相位与系统一致,可以并网运行。
回复
whrdctwm
2006年12月26日 16:37:20
5楼
我这样接,用相序表测,都是正相序啊
回复
cxc3233917
2006年12月26日 19:17:44
6楼
可以
回复
whrdctwm
2006年12月26日 19:47:07
7楼
楼上的能具体说明一下么,不胜感激
回复
xianxin
2006年12月27日 12:49:33
8楼
完全可以,没事!!!!!!!!!!!!!!!
回复
sfmyxcpy
2006年12月27日 21:09:00
9楼
没有规矩,不成方园。楼主发电机的相序最好与系统相序一致,假如发生单相接地,你说是U相,调度查线时还必需去查V相,这个可能很麻烦。容易引起误会。为了升压站美观,可在其它转弯的地方改跳线,能达到系统与发电机相序一致。
回复
t_yf18
2006年12月29日 15:06:17
10楼
从理论上分析,这是没有问题的,因为BCAB跟ABCA一样,都是同一相序的。不过你得将其他的一次接线都得改了才行,相序其实都是人为规定的,方向一致的就是一样的。不过你要去改纯属多此一举。没事找事,出了问题也属活该咯,呵呵
回复
cxc3233917
2006年12月30日 01:53:19
11楼
楼上的 说得很清楚了
回复

相关推荐

APP内打开