高层办公楼空调设计问题
wanweihust
wanweihust Lv.2
2012年06月28日 11:16:25
来自于中央空调
只看楼主

现有一栋32F 140m高超高层办公楼,业主方拟采用VRV系统。现在我们想说服业主采用风机盘管+新风的方式,主机配置方面可能采用冰蓄冷+燃气锅炉。我个人觉得办公楼分开出租,VRV系统使用灵活,适合加班,分别计量也要简单一些。求教有经验的大侠指教一下这类办公楼的空调方案。另外,该办公楼为玻璃幕墙围护,南北办公室进深9.5m 东西进深13m,个人感觉需要进行内外分区,大家有什么意见。

2012年07月04日 23:04:18
32楼
个人认为VRV有点不合适,还是水冷机吧
回复
hardliu
2012年07月05日 10:35:32
33楼
个人的设计意见是选用VRV:设备层做两个,可以把室外机分别设置在11F/12F和楼顶,楼顶的就不描述了,先说一下11F或12F层设备外机如何处理。
噪音:12层的地板做消声处理,消声处理的上部做大型减震台座(支点选在大梁位置),台座上的外机下部加橡胶垫;
承重:理论情况下承重是没有问题的,毕竟VRV外机重量也不是很大,如果需要可请结构考虑方案。
管道长度:设备设置在外围,管道通过核心筒的管道井进出,12*4.2+7*2=64.4m在最远的情况下也没有超过允许的长度。建议12层大部分设置百叶窗,以便于外机散热!
散热:核心筒通屋面设置机械送排风/烟管,辅助自然排风和散热;
外机分层设置:每层一台,那么12层放置外机最多也就23+2(核心筒公共区域的2台),
空间问题:剩余的12层空间还可以作为物业办公室和一些辅助用房,如果把设备分在四个角设置的话,12层也就是有4个机房每个机房6台,那么剩余的空间也可以出租给小客户,只要做好降噪不会影响到同层用户的。(增加隔墙厚度,中间填充吸声防火材料即可解决)
不知道我的回复是否满意?

[ 本帖最后由 liufeng011821 于 2012-7-5 10:37 编辑 ]
回复
zhaoshansi1985
2012年07月05日 20:16:15
34楼
高层采用冰蓄冷 怎么设置大水池呢 另外乙二醇在压差很大的管道内 蓄冷效果到底如何 这个 还没有工程实践啊
回复

相关推荐

APP内打开