600米的控制线,电机能启动不?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2006年12月25日 21:00:18
只看楼主

kvv-4x1.5的控制线,600米长,能否控制电机启动?

kvv-4x1.5的控制线,600米长,能否控制电机启动?
免费打赏
wqc.54899
2006年12月25日 21:12:53
2楼
kvv-4x1.5的控制线,控制线负荷多大,负荷大够呛,
回复
hys_nc
2006年12月25日 22:50:45
3楼
呵呵,没有碰到过!
回复
ccc678
2006年12月26日 07:31:04
4楼
需要校验压降,且由于电容效应,按普通的控制原理,合闸后将不能分闸.需要采取措施......
回复
ares_rambo
2006年12月26日 08:50:54
5楼

能否具体点?
回复
ccc678
2006年12月26日 11:32:32
6楼
http://co.163.com/forum/content/219_355012_1.htm
回复
ares_rambo
2006年12月26日 12:49:09
7楼

thanks!
回复
wqc.54899
2006年12月26日 20:05:17
8楼
你可以考虑用无线遥控开关控制呀,成本不超过200元,
回复

相关推荐

APP内打开