我是一位菜鸟,请教各位高手一个问题:潜水泵能作为消防泵吗?为何?
我是一位菜鸟,请教各位高手一个问题:潜水泵能作为消防泵吗?为何?
2楼
我可从来没有见过潜水泵作为消防泵,最好是不要这样做
回复
3楼
没见过,不过道理上可以的啊
回复
4楼
现在规范规定,消防泵必须用消防专用泵
回复
5楼
不能用潜水泵!因为一般潜水泵的扬程低
回复
6楼
要看你的扬程,流量达不达到设计要求了,既然有消防泵,何必要用潜水泵去代替呢?
回复
7楼
消防泵必须是固定泵!不得设临时的!
你老板又想省钱???这种老板有啥跟场?????
回复
8楼
不好,容易烧掉
回复
9楼
有专门的消防泵,何必用潜水泵?
回复
10楼
北京有设计院用过
回复