搭接钢筋直径问题
feizaitaikong
2012年06月27日 16:16:53
只看楼主

搭接对钢筋的直径有要求,当手拉钢筋大于28mm,受压钢筋大于32mm时,不宜采用搭接,我想知道这是为什么???

搭接对钢筋的直径有要求,当手拉钢筋大于28mm,受压钢筋大于32mm时,不宜采用搭接,
我想知道这是为什么???
免费打赏
二锅兄
2012年06月27日 17:38:27
2楼
钢筋搭接连接其本质是一个钢筋锚固的问题;是两根钢筋分别通过混凝土的粘结来传递力,需要一定的锚固长度。钢筋越大,锚固性能自然是越差,这个不利一。
另一个钢筋植筋越大,两根钢筋传递力的偏心也越大,混凝土内部局部内弯矩也越大,这是不利二。
其次,钢筋与混凝土的粘结不是均匀的,当需要的锚固长度过长的,内部是否还能有效提供粘结应力也是个问题。极端大的钢筋,基本不能保证粘结破坏后于钢筋拉断。
最后,大直径钢筋搭接经济性也不好,当钢筋较密也很难布置。
回复
无间道
2012年06月28日 10:28:22
3楼
这个问题回答很简单,原因有三:
1.搭接连接会造成很发的钢材浪费;
2.结头位置不易错开,不好满足规范的够高规定;
3.质量不易保证。
回复
feizaitaikong
2012年06月30日 22:56:37
4楼
谢谢,还得多于六字。。。。,只能再说一次谢谢了
回复
feizaitaikong
2012年06月30日 22:57:41
5楼
把你和楼上的帖子综合起来,我觉得挺全面的了,谢谢
回复
laihuabin
2013年01月06日 15:02:12
6楼
我想请问下这句话是从哪找的。我在11G101上看的是受拉25受压28呀。网上也有说和楼主一样的。
回复

相关推荐

APP内打开