22楼
这工程做的没有行业标准了
回复
23楼
工程做成这样。。。设计得再好也白搭。。。
回复
24楼
无力回天了 问下 能正常用么 效果 怎么样啊
回复
25楼
看看前辈们怎么说
回复
26楼
不忍不回复,牛XXXXX牛。。
回复
27楼
太残忍了,还能达到设计要求吗?
回复
28楼
确实有才!施工过程中的监控在哪?
回复
29楼
施工一定要注意细节 材料好不一定赶出来的效果好啊 啊
可惜了
回复
30楼
水泵应该是室外防水型的,管道盲板须加加强筋
回复
31楼
1、保温做的是观感,这你都看不下去了还不改?
2、管道除锈防腐,大规模返工已不可能,再补一道漆吧
3、图2中规范中DN100的管道允许偏离度好像15mm这样
4、图4中悬空的阀组需要作支吊架
5、图4中的仪器仪表调下位置,不方便观测
6、保温铝皮在玩头处需要做至少五连节吧!
7、穿墙要加套管
8、最后一图支吊架强度够不够,目测4号槽钢八号全牙丝杆(通丝),而且好像有要求支架与焊缝有距离的,满足没有。
9、倒数第二图中间那条凝水管?截掉一段再接吧,像蛇一样。再补几个吊箍吧!
10、配电软管能用扎带扎整齐么?预留线长不一致太难看!
回复