10KV开关柜半绝缘PT
jiangxh96
jiangxh96 Lv.2
2006年12月24日 20:13:42
只看楼主

一般半绝缘PT安装现场要做些什么实验?怎么做法?

一般半绝缘PT安装现场要做些什么实验?怎么做法?
免费打赏
fdj1022
2006年12月30日 14:12:56
2楼
绝缘、变比、励磁特性、耐压、角差、比差,其中耐压要从2次侧加倍频感应耐压,其余按常规做就行了