论文简介: 本文通过对普通金属接地电体工频接地电阻计算公式和电解离子接地系统工频接地电阻计算公式的分析发现,水平接地体和垂直接地体的工频接地电阻随土壤电阻率增大而迅速增大,并且水平接地体的工频接地电阻的变化幅度要比垂直接地体的大,当添加长效物理降阻剂后,由于降阻剂对土壤电阻率的改良作用使这样的变化趋于平缓。得出使用电解离子接地系统有理利于改善变电站接地网面积受限制的条件下的变电站工频接地电阻的观点。本文通过广西那前110kv变电站的接地网改造实例,对特耐电解离子接地系统在变电站的接地网改造中的实际效果与设计计算做了对比,得出只要经过正确的计算,是可以在工程设计中预测电解离子接地系统的工程效果的。

论文简介:

本文通过对普通金属接地电体工频接地电阻计算公式和电解离子接地系统工频接地电阻计算公式的分析发现,水平接地体和垂直接地体的工频接地电阻随土壤电阻率增大而迅速增大,并且水平接地体的工频接地电阻的变化幅度要比垂直接地体的大,当添加长效物理降阻剂后,由于降阻剂对土壤电阻率的改良作用使这样的变化趋于平缓。得出使用电解离子接地系统有理利于改善变电站接地网面积受限制的条件下的变电站工频接地电阻的观点。本文通过广西那前110kv变电站的接地网改造实例,对特耐电解离子接地系统在变电站的接地网改造中的实际效果与设计计算做了对比,得出只要经过正确的计算,是可以在工程设计中预测电解离子接地系统的工程效果的。