有室内消火栓系统的是否都需要设消防水箱和消防水池?
liuhong1818
2004年08月03日 10:49:01
只看楼主

大哥们,我看到其他的图,有室内消火栓系统,但没设消防水箱和水池,当然是多层。问:有室内消火栓系统的是否都需要设消防水箱和消防水池?如果不是都需要的话,那么怎样去确定这个界限?

大哥们,我看到其他的图,有室内消火栓系统,但没设消防水箱和水池,当然是多层。
问:有室内消火栓系统的是否都需要设消防水箱和消防水池?
如果不是都需要的话,那么怎样去确定这个界限?
wwfl
2004年08月03日 10:58:55
2楼
多层我只有水箱,加屋面增压泵,没有水池,
回复
zhangnvnv
2004年08月03日 12:10:45
3楼
到给排水在线
论文里面有一篇 <住宅小区区域消防给水系统设计探讨> 作者 张世诚 张英
你可以看看讨论的问题和你这差不多
回复
蓝冰有个仔
2004年08月04日 01:07:04
4楼
没有这个规定啊!
关于具体的划分界限,你可以根据《建筑设计防火规范》来确定的。

第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

根据以上两条,你完全可以划分什么情况下设消防水池和消防水箱,什么时候不设。不知道这个回答对你有没有帮助。
回复
dongfangbai
2004年08月08日 22:04:15
5楼
多层的只要消防水箱,高层的就还要自救消防水池
回复