高层建筑地下车库通风排烟问题刍议

高层建筑地下车库通风排烟问题刍议
免费打赏
the3rday
2006年12月27日 10:38:46
32楼
好文共欣赏,谢谢食无鱼,学习了
回复
大云a
2007年01月05日 09:06:08
33楼
我现在正在需要这个问题.地下车库. 我需要结论,到底怎摸算? 现在我的2000平米的地下车库,排烟量按6次/H算,平时排风按什么算呢?/ 一样吗, 那为高手给说一下。.
回复
tanghuaping
2007年01月05日 09:25:24
34楼


排风量4-6次,按车辆出入频率取。
回复
sunym
2007年01月05日 10:43:54
35楼

按6次/h计算更好些,平时排风机和火灾时排烟风机可以共用。
回复
tanghuaping
2007年01月05日 11:42:06
36楼
排烟排风合用的情况应该都按排烟量6次计算。
回复
dtan100
2007年01月05日 12:25:59
37楼
库规的6次换气,你看明白了嘛?
一个是排风,按3米计算,不足三米按实际计算,超过3米按3米算
排烟是按实际高度
回复
toplhc
2007年01月05日 14:33:59
38楼


好像在两个帖子中见着了这个回帖。“上排2/3,下排1/3”也见着了两次,先不论下排风设置合理与否,所引2/3,1/3不知是怎么回事。一般说来下排风应大于上排风,起初已为是笔误,见着两次就觉得奇怪了
回复
z.g.long
2007年01月09日 13:23:38
39楼
回复
qingyuntaxue
2007年12月27日 09:19:32
40楼
一般也按6次计算。
回复
lzhj2007
2009年01月14日 16:01:35
41楼
学习了,谢谢!一个是排风,按3米计算,不足三米按实际计算,超过3米按3米算
回复