1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?
1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?
2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?
12楼
高效阻力要取终阻力,一般为初阻力的两倍!
回复
13楼
现场很复杂,设计一码事,安装又是一码事,参考以前做过的工程最实在。
回复
14楼
理论和实际一般都很大差别
回复
15楼
那些数据就是水里计算出来的啊,我还稍微加大了一点
回复
16楼
一百米的管大概是500PA,高效风口阻力大概是300PA,合起来就有800PA了咯,再加上一个系数1.1~1.2,也有900~1000PA左右了咯
回复
17楼
搞设计的就喜欢套数据,现场多看看啦,不要设计完了就以为完成任务了。
回复
18楼
回复
19楼
管道阻力按照5Pa/m计算,管件估算
回复
20楼
这位朋友说得在理.
我们必须要考虑,我们的理论计算里面是不是有跟实际不相符合的地方,我比较同意100米在500pa以上的说法,因为按水力计算的话,平均每米(含局部阻力)都损失5pa左右;必须要考虑安全系数(不考虑,那么就是取了系数1.0),因为,实际的安装跟理论的计算还是有距离的;因为我们的理论数据是来于很理想的状态(没考虑镀锌板的粗糙度的不同、管壁表面的平整度的不同等);所以,取到1000pa以上是正常的!还有,风机,压头这类东西,选大了,可以用阀门调小,如果选得太小了,没法调节,只能是更换设备了。所以,设计的时候,注意这些细节;
回复
21楼
FFU上要加风管,如果独立两个FFU的情况下,你可以做一个静压箱,包住FFU,然后风管送到静压箱,经FFU送进室内,密封性,需要做好。
回复