wuliao607
wuliao607 Lv.5
2012年06月26日 19:35:16
只看楼主

1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?

1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?
2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?
免费打赏
wj175486562
2012年06月27日 12:13:04
2楼
你算的是机外余压,人家那是全压...
回复
xwt58
2012年06月27日 12:30:29
3楼
对的 ,机外余压和全压要分清楚
回复
diaoguoqian
2012年06月27日 15:54:42
4楼
风柜里面的过滤器,盘管这些不用阻力吗?
回复
zhaowenliangde
2012年06月27日 16:43:45
5楼
估算不太准,应该水利计算。
回复
wuliao607
2012年06月27日 21:03:51
6楼
人家标的就是余压
回复
john3218
2012年06月27日 22:10:50
7楼
人家施工图那是审查过后再修改的,你算得虽然没错,但是现场很多没法解释的东西,我也遇到过类似的情况,风机全压按设计770Pa无论如何都够了,但是现场中就是不够,最后搞到要更换风机,换成1100Pa的,还是普片情况,是一跟排油烟风管来。
回复
wuliao607
2012年06月28日 11:09:03
8楼
全压770 一般都不够啊 我的是余压哦
回复
wuliao607
2012年06月30日 16:18:32
9楼
咋没人回答了啊,这个应该很多人算过的吧
回复
djboooooo
2012年07月02日 15:34:44
10楼
我一般按一米5pa计算
回复
lionyapple2009
2012年07月03日 10:31:35
11楼
你按8PA一米左右估算一下就好了
回复