请教几个问题!!!
wuliao607
Lv.5
2012年06月26日 19:27:41
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
1.新风机单独布置用散流器直接送入室内,此时新风会处理到什么状态?2新风进房间时走门的上方是否合适?3地面散湿如何计算,我这仓库,不要新风,但要除湿,湿负荷如何计算?需要电加热吗?
1.新风机单独布置用散流器直接送入室内,此时新风会处理到什么状态?
2新风进房间时走门的上方是否合适?
3地面散湿如何计算,我这仓库,不要新风,但要除湿,湿负荷如何计算?需要电加热吗?
免费打赏
wuliao607
2012年07月05日 21:39:02
12楼
就是用来除湿的加热量!
回复
wuliao607
2012年07月05日 21:41:50
13楼
是个厂房里面的仓库,他现在未做空调湿度85%,现在按冷指标做了风柜,湿度要降到60以下,需要计算是否需要加热,加热量是多少。
回复
wuliao607
2012年07月05日 21:43:07
14楼
反正这个仓库现在的湿度超标了,设计了空调,需要计算用来除湿的加热量! 冬季不需要加热