此案例,本身计算按2003版的给排水公式计算没有问题,但是按2009版的5.3.1,因为此条是有修改的:如按2009的要求,对于热水小时变化系数Kh有点疑问:规范中中说到其中间取值用内插法,那在取kh时,是结合定额还是结合用户人数来插值, (如按两者分别插值来算,算出的结果,差别还是挺大的),请指教,谢谢!!!!!!!!!

此案例,本身计算按2003版的给排水公式计算没有问题,但是按2009版的5.3.1,因为此条是有修改的:

如按2009的要求,对于热水小时变化系数Kh有点疑问:

规范中中说到其中间取值用内插法,那在取kh时,是结合定额还是结合用户人数来插值, (如按两者分别插值来算,算出的结果,差别还是挺大的),

请指教,谢谢!!!!!!!!!

65 热水小时变化系数Kh.JPG


65 答案.JPG


65 规范2009修订—1.JPG


65 规范2009修订—2.JPG

免费打赏
zhaoshansi1985
2012年06月29日 20:52:00
2楼
结合定额吧 要有一个稳定的使用环境 按人数算的 的话 不那么好管理了 啊
回复
metro_2000
2012年06月30日 21:18:00
3楼
如这道题按最新的规范算,你会怎么算吧!!!!!!!!1
回复
vteuemc
2013年07月30日 17:22:50
5楼
tjuzkj 发表于 2012-7-1 13:22 定额和用户人数都有关,用双值内插法,(2009)条文解释后面有公式,你可以去看看请问是哪个公式?是条文解释5.3.1 Kh的公式吗?
回复
dahuwanli
2013年07月31日 21:24:07
6楼
按条文解释,应该人数和流量全部要考虑,有具体的公式。之前的考题,采用的规范不一样,所以时变化系数按现有的规范,是计算不出来答案中的时变化系数。