VRV 系统 新风机组能否与室内机合用室外机
xfd831
xfd831 Lv.12
2012年06月26日 17:36:20
来自于中央空调
只看楼主

设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。

设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。
wander51
2012年06月26日 21:54:28
2楼
全热交换器啊
回复
datao1000
2012年06月26日 22:20:12
3楼
水机的中央空调可以,一个组合式空气处理机就可以了,多联机不太了解
回复
clould
2012年06月27日 09:51:57
4楼
同求,我也想知道能不能,有哪位老师了解的,详细说一下!
回复
nacker110
2012年06月27日 10:23:09
5楼
你的意思是不是新风负荷不能VRV系统来处理,这部分负荷必须单独处理?为什么要另设独立的室外机,难道引入新风的设备没有处理新风负荷的功能?如果需要新风的区域很多,是不是每个区域都必须设置相应的室内机?那岂不是能理解为2套VRV系统,一套用来处理房间负荷,一套系统用来处理新风负荷?!当然处理新风的室内机可能一台就够,那至少也算是普通的多联机系统,难道不会觉得麻烦吗?没具体接触过VRV,个人提的一点点疑问!
回复
nacker110
2012年06月27日 10:29:52
6楼
你所说的设置的独立新风室外机我可不可以理解成仅仅为了处理这部分负荷,室外机及室内机与新风引入设备没什么直接关系。如果是的话,稍微加大点型号VRV系统的制冷量不就可以了吗?
回复
corrupthero
2012年06月27日 16:21:46
7楼
当然可以,详情参考大金VRV样本,小风量新风机组可以连到室内机系统里,问题不大。
回复
caiyangqun
2012年06月27日 17:47:42
8楼
冬夏季转换的时候吧,比如说有些房间常年制冷的,新风机组夏季制冷,冬季制热,你共用室外机的时候,你如何能满足?
回复
yzhchlan
2012年06月28日 08:42:00
9楼
在保证冷量足够的前提下
当然是可以的
回复
无果
2012年06月28日 11:06:23
10楼
可以的,我也看到过相关合用的图纸,单没咨询过厂家
回复
jinboy1988
2012年06月28日 11:08:27
11楼
大金的新风机可以连入多联机系统外机上,但是新风负荷不能超过整个系统的30% 因为新风机在制冷的是时候对冷媒的需求量特别大,所以往往都把新风系统单独做出来,以保证室内机的正常运行。 在这一点上 三菱电机的 多联机做的比较好,因为大金的控制上 采用的是外购的变频模块,对其冷媒的控制精度不是特别的高。三菱的新风负荷对整个系统的比重不做要求,可以同时连入多联机外机内,连入新风机的多联机系统建议不要超配。100%的负荷配比 最好。

国产美的 格力 之类的新风机 都是只能独立出来,不能直接连入多联机室外机。

希望对你有帮助~
回复

相关推荐

APP内打开