高层变频给水水表自转问题!
leiz
leiz Lv.2
2004年08月02日 21:59:03
只看楼主

本人再工作中碰到这么个新问题,特提出讨论。高层、小高层(12层以下)住宅采用变频加压给水,水表前没有设置止回阀后,再小区住户入主率小的情况下,即使不用水的时候水表会产生自转偏移,可是从理论上将既会正转也会反转,为什么正转的多?(本人认为引起的原因一是管道内有气体、二是变频给水管道的压力引起的)请各路大虾支招,有什么好办法?(除了加止回阀外的措施)

本人再工作中碰到这么个新问题,特提出讨论。高层、小高层(12层以下)住宅采用变频加压给水,水表前没有设置止回阀后,再小区住户入主率小的情况下,即使不用水的时候水表会产生自转偏移,可是从理论上将既会正转也会反转,为什么正转的多?(本人认为引起的原因一是管道内有气体、二是变频给水管道的压力引起的)请各路大虾支招,有什么好办法?(除了加止回阀外的措施)
免费打赏
syj
2004年08月02日 22:06:52
2楼
朋友:
水表可能是防倒转的,或者是管网中有气体
回复
ysxqldw
2004年08月02日 22:12:57
3楼
管网水压不稳定
回复
ymf1727
2004年08月02日 23:11:07
4楼
我也遇到这种情况,但仍找不到原因。
回复
wangxiaobing044
2004年08月05日 20:28:34
5楼
两种可能:
一、管道末端有气体;
二、管网水压不稳定。
解决办法:
在管网的最高处装自动排气阀。
回复
xiayuangong
2004年09月10日 22:56:20
6楼
楼上的高手,我同意你的意见,因为我刚遇到这个问题,加排气阀后得以解决.
回复
liaw
2007年08月25日 08:44:37
7楼
学习
回复
wenhao
2007年08月25日 09:34:04
8楼
有气体为什么会反转?
回复
red_clouds
2007年09月04日 19:42:42
9楼
水表内部有个叶轮,当水流过时,带动叶轮转动。当压力不稳时(存气或其他原因),水流在水表内来回攒动,老式的水表可能出现反转,新式的防盗水表由于特殊的流道设计,叶轮只能正转,当然,转得比老表还多。
设法排气,增设止回阀防止回流。保持水压恒定。
回复
ytff124126
2007年11月30日 21:27:43
10楼
这个止回阀是加在水表前,还是加在水表后呢?
回复
zhengchuanyang
2007年11月30日 23:31:01
11楼
我们的小区也有这个问题,问过自来水公司的技术部门说有气压或是水压不稳定,属于正常.
回复