柱尺寸
wusm5663126
2012年06月26日 12:48:58
只看楼主

初学者请教:单跨9米,柱距6.8米,设主次梁;共3层,首层高5.7米,2.3层高均为4.4米;楼面活载为3.0kn每平方;请问首层柱尺寸及2.3层柱尺寸应取多小合理?

初学者请教:单跨9米,柱距6.8米,设主次梁;共3层,首层高5.7米,2.3层高均为4.4米;楼面活载为3.0kn每平方;请问首层柱尺寸及2.3层柱尺寸应取多小合理?
免费打赏
qiantongaa
2012年06月26日 15:22:39
2楼
lz是 厂房么?
回复
温员外
2012年06月27日 13:01:10
3楼
看混凝土强度,控制轴压比,柱子做成矩形,
回复
无间道
2012年06月27日 13:06:37
4楼
用C30混凝土,600*600试一试,应该是可以了,若不够的话,提高一下混凝土强度等级,向上减少混凝土强度等级就可以了,不用改柱截面。
回复
wusm5663126
2012年06月28日 16:32:06
5楼
是厂房,甲方要求楼面活荷载为3.0kn每平方。
回复
wusm5663126
2012年06月28日 16:33:15
6楼
我初步计算采用400×600柱。
回复
xiaohe20060315
2012年06月28日 16:48:43
7楼
看轴压比吧,400X600是很理想的截面,如果不够就加大50截面应该够了,二、三层可以收回50
回复
xiaohe20060315
2012年06月28日 16:51:51
8楼
6.8米的跨度不需要600的截面吧。。。个人无法理解这个做法
回复
xiaohe20060315
2012年06月28日 16:52:59
9楼
应该是排架结构吧
回复
wusm5663126
2012年06月28日 17:00:14
10楼
跨度9米,柱距6.8米
回复
wusm5663126
2012年06月28日 17:04:46
11楼
是排架式框架混凝土结构。
回复

相关推荐

APP内打开