砖混结构底部一整轴线纵墙竖向不连续怎么办?
mytoday
mytoday Lv.3
2006年12月23日 15:39:07
来自于砖混结构
只看楼主

我现在做一砖混结构,由于第一层要做车库,导致北侧纵墙底层开大洞口,上面几层则均为对齐小洞口。我按墙梁设计,但没考虑水平力,但我们负责人认为砖混柱子不承担水平地震力,这样这道纵墙无法承担地震力,结构体系不行。也有人认为以上每层设轻隔墙,形成一榀框架。我认为砖混适当根据建筑需要设一些梁是可以的,但因为竖向墙体无法连续,就整道墙改成轻墙是不可以的GB50011-2001第7.1.7-2条的规定.竖向墙体应连续。但由于底层是车库,无法缩小洞口。

我现在做一砖混结构,由于第一层要做车库,导致北侧纵墙底层开大洞口,上面几层则均为对齐小洞口。我按墙梁设计,但没考虑水平力,但我们负责人认为砖混柱子不承担水平地震力,这样这道纵墙无法承担地震力,结构体系不行。也有人认为以上每层设轻隔墙,形成一榀框架。我认为砖混适当根据建筑需要设一些梁是可以的,但因为竖向墙体无法连续,就整道墙改成轻墙是不可以的
GB50011-2001第7.1.7-2条的规定.竖向墙体应连续。但由于底层是车库,无法缩小洞口。
不知道该怎么办
免费打赏
mytoday
2006年12月26日 21:08:22
12楼

楼主的意思是仅不连续的这层按梁计算,梁以上各层还是按圈梁和墙的普通砖混构造吧?但加大一层构造柱,这柱
1.按框架柱还是普通轴压柱简支梁处理呢?柱有否考虑弯矩配筋差别还是很大的。
2.是否考虑水平地震力和风力呢?
回复
zhurongwu
2006年12月27日 10:35:59
13楼
如果是上层客厅下面做车库,仅是把上层窗间墙挖空,那在底层圈代过应该可以,梁按墙梁算,两侧做构造柱,如果托换多的话就不好说了,就要做成底框。各层都用梁的做法不太好,墙全是悬墙。柱子按构造柱考虑,构造柱与墙连为一体,是墙的一部分,梁与构造柱按铰接计算。
回复
mytoday
2006年12月27日 21:55:12
14楼

如果是连续墚呢,作为连续梁中间支座的柱也只考虑轴向力吗?
回复
wyigao0097
2006年12月29日 09:09:27
15楼
构造柱和梁都要考虑一定弯矩作用,20%左右的跨中弯矩就足够,只能按一般的梁设计,箍筋全程加密,加强延性和抗剪,其实呢底部的梁和上部砌体组成类似于组和梁的结构构件,其承载能力比设计要大很多(无论抗震,抗弯或抗剪),同时能改善整栋建筑的抗震性能,何乐而不为??若果跨度超过4.5米。侧应该适当考虑竖向的地震作用,可以参照规范的计算方法进行计算。
回复
wyigao0097
2006年12月29日 09:20:26
16楼
同时要考虑水平地震的影响,上部的墙体抗震验算计算机的计算结果中就有抗震验算的结果啊!!只是要保证底部的梁在竖向地震的作用下不失效就行(其实作为组和梁他的抗震能力比计算值要高不少),当然要手工估算墙的抗震结果也不是很困难的事情!!
回复
lnjpdh1
2007年01月01日 16:22:09
17楼
1,做墙梁考虑
2,底框考虑

请大家发言
回复
wjx2003
2007年01月02日 17:00:45
18楼
目前很多房子一层前面是没墙的设计(为了采光或商业需要);如设计为框架结构,价格上去.仅仅一边洞口大就改为框架结构,总有点不甘心!大洞口上加一个过梁,应该可以解决.如有图籍可以参考就好了.