一楼不热的问题 急!!!
zcjchina
zcjchina Lv.2
2006年12月23日 14:58:25
来自于采暖供热
只看楼主

本楼共六层为热水采暖、下供下回,楼梯间设垂直的供回水管,各户直接与供回水管相连。2~6楼热 一楼不热 一楼水根本不循环。通向一楼的支管比通向其它楼的支管阻力稍大。六楼的的暖气比二楼的热。将2~6楼的分户阀全部关闭,一楼水开始循环,但循环的很慢。请各位大虾帮着解决,多谢!

2006年12月24日 09:28:18
2楼
可以介绍一下系统形式,看一下一楼的入户管道的除污器是否堵了?普遍情况一楼不热吗?
回复
stefsunwu
2006年12月24日 18:50:57
3楼
如果是普遍情况一楼不热就是流量和系统的压头问题了
查查流量把
应该是别的楼强流量太厉害
水利失调
回复
zcjchina
2006年12月25日 10:00:08
4楼
谢谢 我去试着调整一下看看 有了结果再反馈给大家
回复
sgb9661
2006年12月25日 21:13:13
5楼
我这里遇到过你这样的情况,原因是回水压力高于进水压力,调整水平衡
回复

相关推荐